Все правильно. При подключении терминалов релейной защиты обратите внимание на протоколы по которым они работают ( вероятнее всего это будет либо ModBus, либо МЭК 60870-5-101), это необходимо будет прописать в настройках подключения.
определитесь в количестве телепараметров необходимых для создания проекта ( у Сириус-2В их 227, выберите те которые необходимы) . Используемое решение позволит разнести лучи rs-485 для терминалов и приборов учета по разным портам, воспользуйтесь этим. для контроля пожарной сигнализации и входной двери задействуются дискретные входы контроллера. Для организации связи по GSM, если нет sim-карт со статическим IP, можно использовать коммуникационный сервер ( он может покупаться отдельно, либо можно воспользоваться коммуникационным сервером ОВЕН бесплатно.) Настройка связи в конфигураторе "Телемеханики Лайт" будет заключаться только в прописывании используемого оператора связи и IP коммуникационного серверf либо sim-карты(если он есть). Связь между ПЛК и SCADA ,настройка связи между ПЛК и SCADA будет по стандартному протоколу телемеханики МЭК 60870-5-104. В контроллере в параметрах опроса устройств Вам необходимо будет задать границы нечувствительности к изменениям для опрашиваемых с терминалов и счетчиков параметров. При выходе за границы параметр будет передаваться на "верх" вместе с меткой времени. В постоянной передаче всех параметров на верхний уровень, как правило нет необходимости. Достаточно указать период времени архив за который будет передаваться от контроллера на сервер опроса. Для ведения архива контроллера необходимо использовать microSD до 16 Гб. Если кратко - то так будет работать Ваша система.
По выбору лицензии: Если в проекте планируется использовать ПЛК сторонних производителей работающих по 104 протоколу, то необходимо использовать версию SSPI, если выбор падает только на ОВЕН ( а 104, поддержан во всех ТЛовских ПЛК(100-, 110-, 323-) , то достаточно редакции Базовая BASE, Для работы с приборами учета в программном модуле Энергоанализ потребуется расширение AIIS, которое лицензируется по количеству приборов учета. Код для заказа может быть например таким: SCADA BASE-500 AIIS-20




Ответить с цитированием