Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 114

Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Да, перегрузка удаленно через watchdog теперь не прокатывает.
    А жаль
    Почему не прокатывает? Из-за не сохранения ритейн? В поддержке овен сказали что все поправили. Якобы есть прошивка ~2-х месячной давности в которой якобы много чего с ритейном пофиксили. Я пока не изучал вопрос.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cbug Посмотреть сообщение
    Почему не прокатывает? Из-за не сохранения ритейн? В поддержке овен сказали что все поправили. Якобы есть прошивка ~2-х месячной давности в которой якобы много чего с ритейном пофиксили. Я пока не изучал вопрос.
    Да, из-за ритейнов (По крайней мере было на тот момент).
    Пофиксили вроде обнуление ритейн при кратковременном пропадании питания.
    В общем - надо проверить.

  3. #3

    По умолчанию

    Вместо powerstatus при включении питания (или сбросе) можно использовать следующую конструкцию (проверено)
    Снимок.JPG
    Использую паузу чтобы входы выходы устаканились. ПЧ успел включится.......
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 22.01.2018 в 09:20.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,632

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Вместо powerstatus при включении питания (или сбросе) можно использовать следующую конструкцию (проверено)
    Снимок.JPG
    Использую паузу чтобы входы входы устаканились. ПЧ успел включится.......
    не рационально использовать экземпляр таймера, только лишь для инициализации, всё остальное время он будет просто "крутиться" не выполняя ни какой полезной нагрузки. Это проще сделать через функцию TIME() и булеву переменную и не уверен что подобная конструкция подходит для данной темы, она не сработает, когда питание пропадает на такое малое время, что прога не успевает остановиться работая на остаточном заряде кондеров
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cbug Посмотреть сообщение
    Почему не прокатывает? Из-за не сохранения ритейн? В поддержке овен сказали что все поправили. Якобы есть прошивка ~2-х месячной давности в которой якобы много чего с ритейном пофиксили. Я пока не изучал вопрос.
    Удалённая перезагрузка через Watchdog - месье знают толк в надёжных системах . Watchdog - это последний рубеж, не считая предохранителя и аварийного топора. Все данные в ОЗУ (и retain) в момент срабатывания watchdog априори неликвидны
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Удалённая перезагрузка через Watchdog - месье знают толк в надёжных системах . Watchdog - это последний рубеж, не считая предохранителя и аварийного топора. Все данные в ОЗУ (и retain) в момент срабатывания watchdog априори неликвидны
    Таки дайте нам механизм удаленной перезагрузки!
    Не вспоминая про ТБ и т.д.

    ЗЫ
    В ПЛК110 и ПЛК100 Watchdog был неплохим инструментом
    Последний раз редактировалось приборист; 23.01.2018 в 17:37.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Таки дайте нам механизм удаленной перезагрузки!
    А зачем????
    Я вот например не знаю ни одного контроллера с такой возможностью.
    Но если надо - поставьте реле на один DO, которое порвет питание контроллера.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А зачем????
    Я вот например не знаю ни одного контроллера с такой возможностью.
    Но если надо - поставьте реле на один DO, которое порвет питание контроллера.
    Навскидку:
    Есть 50 ПЛК М02, в них залита прошивка 0.3.72. В ней пропадают ритейн при кратковременном сбросе.
    Как мне обновить все ПЛК на прошивку 0.3.73 не прибегая к помощи техника (который один на все эти ПЛК)?
    А ставить на каждое ПЛК по реле - это минус выход, плюс затраты на реле и место.

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ага! И револьвер с одним патроном в барабане,с двумя,тремя...самопроизвольный выстрел в затылок , причем два раза.
    Вы и без револьвера стреляетесь с М02, чего уж тут.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Навскидку:
    Есть 50 ПЛК М02, в них залита прошивка 0.3.72. В ней пропадают ритейн при кратковременном сбросе.
    Как мне обновить все ПЛК на прошивку 0.3.73 не прибегая к помощи техника (который один на все эти ПЛК)?
    Неприятность эту мы переживём
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    команда rebooT

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Неприятность эту мы переживём
    Вот за это спасибо
    Проверил - все работает.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:19
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:27
  4. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  5. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 14:04