Вместо powerstatus при включении питания (или сбросе) можно использовать следующую конструкцию (проверено)
Снимок.JPG
Использую паузу чтобы входы выходы устаканились. ПЧ успел включится.......
Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 22.01.2018 в 09:20.
не рационально использовать экземпляр таймера, только лишь для инициализации, всё остальное время он будет просто "крутиться" не выполняя ни какой полезной нагрузки. Это проще сделать через функцию TIME() и булеву переменную и не уверен что подобная конструкция подходит для данной темы, она не сработает, когда питание пропадает на такое малое время, что прога не успевает остановиться работая на остаточном заряде кондеров
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Навскидку:
Есть 50 ПЛК М02, в них залита прошивка 0.3.72. В ней пропадают ритейн при кратковременном сбросе.
Как мне обновить все ПЛК на прошивку 0.3.73 не прибегая к помощи техника (который один на все эти ПЛК)?
А ставить на каждое ПЛК по реле - это минус выход, плюс затраты на реле и место.
Вы и без револьвера стреляетесь с М02, чего уж тут.