Оу, это было неочевидно
Ошибки говорят о проблемах с сигналом сотовой сети.
Что можно сделать:
- В настройках увеличьте таймауты.
2018-01-12_10-37-05.jpg- Если используете штатную антенну на ПМ210, замените на более мощную, например АНТ-5
- Замените sim или на другого оператора или на формат m2m. Это уже крайняя мера.
Да ничего не менял. Просто перестало работать и все. Это уж после этого я стал перебирать все возможные варианты.
Снимок.PNG
Снимок1.PNG
Здравствуйте! Интересует возможность для ТРМ-32 Щ7 изменения параметров согласно РЭ приложение Д. Подключил к регулятору ПМ210, с чего-то решил, что можно все настройки сделать, сидя за компом в уюте... Кстати, добавление прибора одна минута и всё с первого раза поехало. Быстро и удобно.
Добрый вечер
Здорово, что остались хорошие впечатления от сервиса
Технически возможность работать с параметрами из Приложения Ж есть. В шаблоне ТРМ32 добавлены часто используемые параметры, а чуть позже добавим остальные. Это уже будет полноценный шаблон с привычным протоколом Modbus. Как раз сейчас над этим работаем.
Жду с нетерпением полный вариант, а то пришлось на обеде "лететь" на объект и в рукопашную подправлять настройки. Удалённо можно будет более точно настраивать. Также ПР200+ПМ210 тестирую пару\тройку недель на реальном объекте - там вообще всё отлично, сам всё что надо вводишь\выводишь, ни каких проблем.
График созданный 18-01-2018 22_57_40 в PNG.png