Вот Вам галочка у 32 стабильного триггера:
Галочки энергонезависимости.PNG
У Т-триггера, аналогично!
И эти таймеры с задержкой выключения, два ещё в макросах, снаружи не видно, их надо не объединять, а убрать все пять штук и поставить один в разрыв, где я крестик поставил, после объединения сигналов по ИЛИ!
Вот это удаляем в 1 и 3 макросах:
Удалить.PNG
Можно же посмотреть, ещё в самом первом варианте, что я выкладывал!
Ладно, это всё мелочи, будем упаковывать все уставки в одну переменную или дождёмся следующего удобного случая? Я намекал уже не раз на это!