Уважаемые волшебники! ЧОт я запутался с этими входами 4-20мА в ПР200. Поясните!
Суть:Имеются три наименования датчика ОВЕНовских и пояснения одного из чародеев по подключению датчиков с аналоговым сигналом к ПР200 - 1) Датчик ПД, его подключение в паспорте pd100-cxema_xx_x400x145xxx.jpg. 2) Схема подключения ПВТ - cxema_podklyucheniya_datchika_vlazhnocti_i_temperaturi_pvt10_i_pvt100xx_x500x201xxx.png. 3) Пояснение оного из чародеев что резистор R9 это для идиотов Безымянный.PNG1.PNG.
Все датчики овеновские. Вопрос: 1. Почему у ПД не предусмотрено последовательного резистора "для идиотов"? 2. В ПВТ есть резистор Rогр, это и есть тот "угрожающий резистор"?
Ввиду всего этого, и желания не быть идиотом,есть общие правила для ПР200 по расчёту этого сопротивления. P.S На ПЛК, смотрю при подключении ПВТ вообще нет никаких идиотских резисторов.
1) Потому что ПД может работать на нагрузку в 0ом.
2)Не совсем. Rогр нужен для ограничения мощности на выходном каскаде ПВТ. По поводу ПВТ в РЭ на него сказано что сопротивление линии может быть от 0 до 1100ом. А вот таблица и формула для расчёта Rогр в п5.3 на который ссылаются, отсутствует.
Вы про какой именно ПЛК говорите? Если ПЛК73, то там внешний измерительный резистор.На ПЛК, смотрю при подключении ПВТ вообще нет никаких идиотских резисторов.
Это в примерах подключения ПВТ ццц.jpg
Подскажите, как можно от одного аналогового выхода 4-20мА ПР200 подключить сразу два частотных привода???
Только если нагрузку (входа ) включить последовательно .
электронщик до мозга костей и не только
Добрый день возникла проблема с подключение пвт 110 к пр 200 через токовую петлю (4 20ма), что за резисторы надо подключат
Надо открыть корпус и поставить перемычки в соответствии с описанием для токовых входов
электронщик до мозга костей и не только
Вообще-то всё наоборот! К перемычкам надо лезть, если по сети(RS485) собираетесь опрашивать ПВТ100 и ставить в положение "мастер", что наверно предпочтительно! Если через аналоговые выход-вход, никуда лезть не обязательно, если так, ради интереса посмотреть, не более! Всё и так по умолчанию настроено на токовый вход!
Схему подключения смотрите у производителя прибора, вряд ли кто лучше производителя это объяснит!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.04.2018 в 20:41.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.