Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
А вы не думали что использование регистра сдвига это тупиковый путь?? и не лучше ли использовать элемент SEL? Например как то так???
Авария.owl
Спасибо. Есть одно но.... Этот вариант казалось бы отличный. Но .... при отсутствии на I1 сигнала (при сигнале на I2) на выходе есть сигнал ( на Q2). Дело в том что программа состоит из 5 макросов (это разные варианты "кручения" генератора. И "общая" авария подаётся и на макросы не задействованные в работе...Вот скрин...
Авар3.jpg