Страница 11 из 66 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 686

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Все используют и нахваливают а тут "в реальной жизни им фактически невозможно пользоваться?"
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Все используют и нахваливают а тут "в реальной жизни им фактически невозможно пользоваться?"
    Кто такие "все"? Я свои аргументы привел. С удовольствием послушаю аргументированные возражения - а вдруг я чего не понимаю?

    Если бы по кнопке воспроизводился штатный алгоритм запроса параметров от DHCP-сервера - не было бы возражений. Тем более, что в модуле он всё равно уже реализован, как я понимаю (но это не точно - я не проверял). А тут - неведомый ёжик вкупе с другим.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Кто такие "все"? Я свои аргументы привел. С удовольствием послушаю аргументированные возражения - а вдруг я чего не понимаю?

    Если бы по кнопке воспроизводился штатный алгоритм запроса параметров от DHCP-сервера - не было бы возражений. Тем более, что в модуле он всё равно уже реализован, как я понимаю (но это не точно - я не проверял). А тут - неведомый ёжик вкупе с другим.
    Если бы по кнопке воспроизводился штатный механизм DHCP - это было бы очень печально, т.к. суть DHCP - это динамическая раздача адресов.
    А у нас просто удобный способ раздачи адресов. Собрал стенд(шкаф, теплоузел), наклеил наклейки на приборы с 1 до ххх), выставил в конфигураторе стартовый адрес, маску, шлюз, адреса DNS и т.п. и знай только на кнопки по очереди нажимай.

    Или забыл адрес (никогда не знал), усб тянуть неудобно, прибор в шкафу - опять же выставил адрес в конфигураторе, нажал кнопочку, красота.


    И да, это проприетарщина, к DHCP никакого отношения не имеющая. Не хотите - не пользуйтесь. Штатных стандартных способов выставления IP кнопкой в природе не существует.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Если бы по кнопке воспроизводился штатный механизм DHCP - это было бы очень печально, т.к. суть DHCP - это динамическая раздача адресов.
    А здесь какой? Мозг включайте, когда аргументировать пытаетесь. Родили ёжика и теперь пытаетесь оправдать убогое.

    Ладно, за сим прощаюсь, а то сейчас гадостей наговорю.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    А здесь какой? Мозг включайте, когда аргументировать пытаетесь. Родили ёжика и теперь пытаетесь оправдать убогое.

    Ладно, за сим прощаюсь, а то сейчас гадостей наговорю.
    Нагрубили, 0 информации, показали себя дилетантом и гордо удалились...
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6

    По умолчанию

    первое подключение действительно кривое. в мануале нигде не сказано, что для кнопки нужен dhcp-сервер в сети. пришлось самому догадываться и приспособить старый роутер

    как решается вопрос с библиотеками? все еще нужно руками каждый модуль прописывать? есть ли готовые конфигурации для кодесист, как для семейства Мх110?
    Последний раз редактировалось soleg; 21.03.2019 в 14:33.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
    первое подключение действительно кривое. в мануале нигде не сказано, что для кнопки нужен dhcp-сервер в сети. пришлось самому догадываться и приспособить старый роутер

    как решается вопрос с библиотеками? все еще нужно руками каждый модуль прописывать? есть ли готовые конфигурации, как для семейства Мх110?
    Здравствуйте. При задании сетевых настроек сервисной кнопкой dhcp-сервером является конфигуратор. Нет необходимости в сети иметь маршрутизатор с поддержкой функции dhcp-сервера. В РЭ в явном виде это не указано, но следуя инструкции из РЭ п.7.3 - должно получиться задать настройки.

    Для ПЛК110 [M02] на Codesys v2.3 шаблоны модулей Мх210 уже добавлены в таргет-файле v3.18. Для Codesys v3.5 шаблоны на финальной стадии разработки. Планируем релиз в апреле.

  8. #8

    По умолчанию

    заработало лишь при роутере в сети. до этого и подсети менял, и адреса.. (вайфай был отключен)

    интересует подключение к СПК110
    апрель через неделю, а проект требуют сейчас. да и то, что в апреле реально появятся... )))
    Последний раз редактировалось soleg; 21.03.2019 в 15:20.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от soleg Посмотреть сообщение
    как решается вопрос с библиотеками? все еще нужно руками каждый модуль прописывать? есть ли готовые конфигурации для кодесист, как для семейства Мх110?
    Добрый день, коллеги.
    Мы выпустили шаблоны Mx210 для CODESYS V3.5:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31176

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    В условиях сжатых сроков - лучше настроить обмен с модулями через стандартные средства.
    Это довольно просто, и у нас есть учебное видео на данную тему.

Страница 11 из 66 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •