Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
Сейчас проверить работу выхода error не могу, но в соответствии со структурной схемой макроса он реагирует только на КЗ или обрыв. Меня же (уточняю в третий раз) волнует неработоспособность макроса после кратковременной потери связи с датчиком. В этом случае макрос показывает не реальную температуру, а 0С. Как отследить эту ситуацию?
См. сообщение 2726, но в онлайн базе этот макрос доработан, там уже стоит такое ограничение, если разговор за 1000П он же 1000Pt, то добавить блок по аналогии, если у Вас проект со старой версией макроса, то удалите его и скачайте новый.