    Цитата Сообщение от philip.yef Посмотреть сообщение
    Вопрос: если СПК может на втором интерфейсе работать как слейв, то можно ли ПМ210-мастера настроить на опрос какой-либо переменной из памяти СПК, а не МВ110 как я пытаюсь? Возможно, Вы это и имели в виду в ответе?
    Похоже, что именно это, ибо заработало!
    Напишу, что сделал. Может, кому сгодится. Хотя в SPK_Modbus_v1.1.pdf это всё итак содержится.
    Добавил в Codesys на второй порт СПК107 устройство ModbusSerialDevice. Там прописал ID слейва и какую переменную СПК выдавать на чтение (после преобразования real to word). В облаке для ПМ указал ModBusRTU, ID слейва и создал Modbus-параметр для чтения функцией 04 адреса 0001 формата float. И всё работает!
    Последний раз редактировалось philip.yef; 14.12.2017 в 07:54.

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  3. СПК107+ПЧ
    от Aleksey Nagibko в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 18:11
  4. СПК107+МК110.4ДН.4Р
    от Попов Александр в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 13:53
  5. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 15:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •