Похоже, что именно это, ибо заработало!
Напишу, что сделал. Может, кому сгодится. Хотя в SPK_Modbus_v1.1.pdf это всё итак содержится.
Добавил в Codesys на второй порт СПК107 устройство ModbusSerialDevice. Там прописал ID слейва и какую переменную СПК выдавать на чтение (после преобразования real to word). В облаке для ПМ указал ModBusRTU, ID слейва и создал Modbus-параметр для чтения функцией 04 адреса 0001 формата float. И всё работает!