Значит как я понял в конфигураторе нужно все сбросить в заводские насторойки?! И адрес и скорость? И еще у меня на ПР200 висит еще и ПРМ220 его я дал 1-слот а модулю ввода 2-ой!
Или нет необходимости скидывать настройки в конфигураторе на заводские?!
В конфигураторе нужно установить такие же настройки, как у ПР200, либо наоборот в ПР200, как в конфигураторе.
Номер слота для ПРМ и номер слота для приборов, подключаемых по RS-485 - это разные вещи.
Если у Вас один ПРМ, то Вам для него нужно указать номер слота 1, т.е. номер слота для ПРМ указывается по порядку следования от ПР200.
Слот для вашего модуля МВ110-8АС указывается в Owen Logic исходя из того, к какому порту RS подключили (если держите ПР200 экраном к себе, то левый порт RS485- это слот 1, правый, если есть в Вашей модификации, то слот 2).
Помогите пожалуйста, совсем туплю.
Задача передать температуру на пр200 через мв110 8А, через RS485
Не передаются данные с мв110 на пр 200
температуру вывожу на экран пр200
Конфигуратор мв110 работает, данные с датчика считывает коректно123.jpg
Смотря по конфигуратору, у Вас прибор МВ110-8А, зачем Вы пытаетесь применить шаблон(адреса регистров) для МВ110-8АС? И, я так подозреваю интерфейс для облачного сервиса должен быть настроен в режиме "слейв"!
И ещё, насколько понял по настройкам конфигуратора у вас датчик температуры с нормирующим преобразователем, для МВ110-8А он не нужен!
Вот в ваш проект добавил два шаблона, для МВ110-8А и МВ110-8АС, не хочется мне из Вас вытягивать какой у Вас модуль:
МВ110-8А.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.01.2020 в 17:17.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо, все работает. Как вы правильно обратили внимание не тот модуль я смотрел, то что пр200 мастер это я последовательно решаю задачу, теперь буду настраивать передачу в облако. Датчик с нормирующим преобразователем потому что он отдален от мв110, как вы думаете будет такой датчик работать на отдалени 100м по витой паре?
Насколько мне известно, обычно приборы могут компенсировать до 15 Ом сопротивления проводов, здесь таблица сопротивлений: http://www.e-veterok.ru/soprotivleni...go-provoda.php
И обычно подключают медным экранированным проводом(МКЭШ) сечением 3х0,5-0,75 мм2. 100 метров вполне допустимо!
Короче, при наличии нормирующего преобразователя Вы и без модуля аналогового ввода можете до 4 датчиков подключить к ПР200!