Переделал блок из примера для опроса модуля МВА8 по протоколу ModBus. Опрашиваю 45 регистров, начиная с 3-го. Поставил дополнительную проверку на количество запрошенных и принятых байт. Худо-бедно, хоть и не очень быстро, но работает.
Добавил блок в проект - засада. Уменьшаю кол-во считываемых регистров до 3-х - работает, начинаю увеличивать - начинаются проблемы. Больше 15- уже полный затык.
Куда копать?