    Цитата Сообщение от BETAL Посмотреть сообщение
    Добрый день. Стоит задача передавать данные о температуре с объекта на сенсорную панель СП307. В данный момент температура считывается прибором МВ110-8АС и передаётся в SCADA по RS-485. Подскажите, возможно ли к одному из портов сенсорной панели (Download) подключить по RS-485 модуль МВ110-8АС для считывания данных о температуре, а с другого порта панели (PLC) передавать данные о температуре в SCADA? Логичнее было бы передавать данные со SCADA в панель, но в плане реализации этот способ будет намного сложней.
    Добрый день. Да, такое возможно - оба порта независимые, можно настроить один как мастер для модуля, другой - как слэйв для скады.

    Вам потребуется копировать данные с модуля во внутренние регистры панели (например, через Функциональную область) - и эти регистры указывать в настройках обмена со SCADA.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Создал объект цифровой дисплей, в него передал данные температуры с МВ110-8АC. Сначала данные отображались в виде 16807, настроил тип DWord и формат Float и данные отобразились корректно (не пробовал пока отрицательные значения выводить). Далее создал функциональную область с непрерывным условием запуска, указал функцию Копировать группу регистров в адрес с регистром PSW256. Для проверки создал объект Ввод данных, в котором указал регистр PSW256. Как я его не настраивал, выводится либо 0, либо 16810. Как можно настроить вывод в привычный Float?
    PSW256.png
    Опросить со SCADA не выходит - пробовал различную адресацию и форматы данных. В инструкции к панели указано, что адресация вида 4х300, но так как я использую Rapid SCADA, то значение должно быть в формате Decimal. Может в инструкции опечатка должно быть 0х300?

Похожие темы

  1. Настройка RS485 Slave ПЛК110 с панели СП307
    от Raikkonen в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 10:59
  2. Сброс счетчиков МВ110-16ДН с панели СП307
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 15:09
  3. Кнопки на панели СП307
    от alesandro в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 05:14
  4. пароль для панели СП307
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 13:44

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •