Приветствую!
Оборудование, после последних изменений программы о которых я писал, работает бесперебойно уже неделю.Единственное пришлось исключить из логики сигнализатор уровня жидкости БКК1 из-за некорректной работы.Уровни,электроды которых погружены в жидкость работают корректно,а вот уровни электроды которых осушены периодически начинают сбоить(самопроизвольно срабатывают,причем сработки могут иметь "промаргиающий" характер). Предположительно виной наводки,кабель хоть и экранированный,заземлен с двух сторон,но идет в лотке с силовыми кабелями питающими насосы подключенные от ПЧ. Переменные привязанные к этим уровням отвечают и за элементы визуализации и некоторые алгоритмы, я предполагаю что таким образом они могли перегружать панель.Пока просто откинул провода с этих уровней.В общем наверное не в панели дело было.