Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
С точки зрения производительности самой программы проблем нет. Для средней программы цикл 1-2 мс.
Дискретные входа - до 500Гц.
Аналоговые входа опрашиваются раз в 0,36 сек для 2-х проводных датчиков и раз в 0,72 сек для 3-х проводных по очереди.
Время реакции 1-2 мс. Но это смотря как программу написать. Можно и 10 секунд наваять.
Ну вполне нормально, единственно что аналоговые входа были-бы чуток пошустрее, ежели бы гарантированно укладывались в 0,1сек на все AI по токовому сигналу (двухпроводке) то было-бы саавсем чудненько. Это время может быть критично для измерения давления и расхода. Для измерения температуры это конечно пофиг, но желательно конечно иметь три итерации в секунду (время измерения 0,3с.) для малоинерционных датчиков. Это позволит реализовать адекватный анализ скорости изменения процесса.
Это вааще возможно "подправить" в ПЛК63, например в последующих версиях?
Щас мне для пары приточек и завесы вполне и такие ТТХ сойдут, но вдруг придётся чего нить пошустрее делать...