Входные цепи к МВ110-224.8А явно неверно подключены. Замерь выходные напряжения источников питания. Если напряжения в норме, то откинь один конец, приходящий на входа модуля МВ110-224.8А, и замерь ток в цепи.
Входные цепи к МВ110-224.8А явно неверно подключены. Замерь выходные напряжения источников питания. Если напряжения в норме, то откинь один конец, приходящий на входа модуля МВ110-224.8А, и замерь ток в цепи.
Последний раз редактировалось Вольд; 22.11.2017 в 10:38.
Проблема была в барьере искрозащиты ИСКРА-АТ.02 №АА13... Не знаю почему... Методом исключения по порядку нашел, каким образом он вредил так и не понял. Демонтировал его, дыма нет... Но кажется он успел вывести из строя МВ110 №АА6,т.к. он перестал показывать датчики. МВ110 №АА7 работает, выдает на монитор все посаженные на него датчики. Поменял МВ110 местами физически,т.е. МВ110 №АА7 показывал датчики от МВ110 №АА6,и наоборот 6й не показывал рабочие датчики от 7го...
Вопрос: как можно присвоить номер модуля неработающего на рабочий? С программированием не селен... но понимаю что у них есть адреса,по которым контроллер выводит датчики на панель СП. Все было бы проще,если бы на мониторе выводилось 16датчиков,а не 12! 8 сидят на МВ110 №АА6, 1 сидит на МВ110 №АА7 + 3 резерв (показывает на мониторе максимум 4 датчика).