  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. А с чего Вы решили, что геркон залипает? Может просто большая частота следования импульсов и ПР не успевает обрабатывать. Много раз уже писали про такие расходомеры и ПР.
    Частота на входе максимум 200 Гц при простенькой программке и отсутствия фильтров и задержек. При усложнении программы частота ещё меньше в связи с возрастающим временем цикла.
    Ток входа слишком мал для заваривания геркона.
    Скорость работы аналогового входа не отличается от дискретного, мудрить не стоит.
    Прикиньте лучше частоту импульсов и предоставьте программу.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. А с чего Вы решили, что геркон залипает? Может просто большая частота следования импульсов и ПР не успевает обрабатывать. Много раз уже писали про такие расходомеры и ПР.
    Частота на входе максимум 200 Гц при простенькой программке и отсутствия фильтров и задержек. При усложнении программы частота ещё меньше в связи с возрастающим временем цикла.
    Ток входа слишком мал для заваривания геркона.
    Скорость работы аналогового входа не отличается от дискретного, мудрить не стоит.
    Прикиньте лучше частоту импульсов и предоставьте программу.
    С уважением.
    1 импульс в 3 секунды примерно происходит. Для меня тоже непонятно рабочий ток геркона 50мА....