1. В настройках Modbus Master уменьшите значение параметра Время между фреймами до 10 мс.
2. В настройках Modbus Slave на вкладке Соотнесение входов/выходов для параметра Всегда обновлять переменные поставьте Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).
3. Если ошибка сохранится, посмотрите код ошибки с помощью мониторинга переменной Modbus_Slave_COM_Port.byModbusError