Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Настройка соединения СПК 107 и Altivar 630.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,618

    По умолчанию

    1. В настройках Modbus Master уменьшите значение параметра Время между фреймами до 10 мс.
    2. В настройках Modbus Slave на вкладке Соотнесение входов/выходов для параметра Всегда обновлять переменные поставьте Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).
    3. Если ошибка сохранится, посмотрите код ошибки с помощью мониторинга переменной Modbus_Slave_COM_Port.byModbusError

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. В настройках Modbus Master уменьшите значение параметра Время между фреймами до 10 мс.
    2. В настройках Modbus Slave на вкладке Соотнесение входов/выходов для параметра Всегда обновлять переменные поставьте Вкл. 2 (Всегда в задаче цикла шины).
    3. Если ошибка сохранится, посмотрите код ошибки с помощью мониторинга переменной Modbus_Slave_COM_Port.byModbusError
    1.Выполнено.
    2.Выполнено.
    3.Выполнено. Код ошибки 161 TIMEOUT_RESPONSE. Искусственно подогнал адрес слейва в модбассиме, ошибка поменялась на 163 "SLAVE WRONG RESPONSE". На частотнике выставлял также подогнанный адрес(214), но ошибка в таком случае оставалась с кодом 161. Также при смене адреса меняется код функции модбаса, хотя в настройках слейва я ничего не менял(тоже ерунда, значения порядка 2хх). Попробовал в настройках выставлять крайние адреса, при выставленном адресе "1" - в пакете адрес "250", при выставленном "247", в пакете - "034".

Похожие темы

  1. Связь ПЛК+Altivar 31
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 00:00
  2. ЧП altivar 71 и овен ПЛК 150 через RS-485
    от meister1024 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 07:59
  3. КЛП 110 32 + два Altivar 31 проблемы с RS-485
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 07:14
  4. Работа АС4 С c ПЧ ALtivar и АВВ
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 13:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •