Значит, решение очевидно - !Хорошо! заземлить))
А если на плите появилась напруга, значит он пробитый и теоретически вообще нельзя им пользоваться)))
Если, вдруг, кому-то станет интересно - нет, проблема не в блоке питания.
В итоге распаял весь питальник, до второго трансформатора и подал питание с имеющейся рабочей трм 200. И ни фига.
двухсотка работает, а тот, как моргал, так и продолжил моргать.
И на этой звонкой ноте, забросил я это гиблое занятие.
Если, вдруг, у кого-то появятся предположения, что это, ради интереса, могу проверить.
И такой вот еще вопрос, трм 10 программируется так же, как все остальные?
Попали тут ко мне пара десяток, тоже, наверное, из старых, не получается зайти на второй уровень программирования. При нажатии на прог переключает по первому уровню.
Может защита какая стоит? или как-то по-другому?