    Цитата Сообщение от fantom732 Посмотреть сообщение
    Не может ли это быть из-за отсутствия соответствующей библиотеки типа "VisuElemBase" или "VisuElemMeter" в системе? Либо Codesys использует не ту версию этих библиотек? У меня последняя версия 3.5.8.0 и куча промежуточных, такое ощущение что у меня нет допустим версии 3.5.3.0 какой то из библиотек, либо надо удалить все библиотеки до версии 3.5.3.0
    1) Измените стиль визуализации на 3.5.4.0 или ниже.
    Image 4.png

    2) Если бы у Вас не хватало библиотек визуализации - Вы не смогли бы выбрать профиль визуализации, соответствующий этим библиотекам.
    Раз Вы смогли указать версию профиля визуализации, то библиотеки у Вас установлены.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 16.11.2017 в 16:45.