Нужен комплексный подход.
1) защитить входа варисторами на 390-470в ( хз где провода лежат, защитят входа ПР от перенапряжений)
2) поставить гасящие RC цепочки ( Увеличат ток, придушат наведённое напряжение меньше уровня лог 1) (RC цепь расчитывайте на 30-50ma, для некоторых конечников 50ma это минимальный ток коммутации)
3) в программе предусмотреть фильтрацию входов 0,1-0,15сек (Сильные помехи обычно короткие, столько не живут).
4) Выходные цепи переменного тока на магниты, пускатели защитить RC цепочками согласно номограмме.
4а) выходные цепи постоянного напряжения защитить либо диодами, или супрессорами.
защитная цепь номограмма.jpg





Ответить с цитированием