(С)
Описанные вами возможности частотников, в реальных условиях работы узлов ХВС, неприемлимы, от слова "совсем"..
Прямое и частое включение-выключение доп. насосов вызывает ощутимые гидроудары в системе и приводит к выходу из строя коммуникаций и оборудования. Не ведитесь на рекламу!
Итак. Правильное каскадирование насосов, при высоком потреблении, заключается в плавном подключении дополнительного насоса от ПЧ2, и задание частоты вращения он получает от ведущего (ПИД-режим в данный интервал времени) ПЧ1. Таким образом избавляемся от гидроудара.
Далее.. Частотники должны работать в режиме чередования, чтобы приблизительно равномерно расходовать ресурс насосов. Например, суточный режим.
Далее.. Уставки давления должны меняться во времени, от часов реального времени. Например, ежечасно. А при высоком расходе (мониторим частоту и ток), текущая уставка давления должна автоматически увеличиваться, максимум на 5...10%.
Далее.. При аварии одного из насосов, должен автоматически включаться другой. И должно идти сообщение об аварии.
Далее.. Ручной режим - это выбор для постоянной работы одного из насосов и ручное задание уставки.
Далее.. Отказ выходного датчика давления или "сухой ход" на входе должны отрабатываться отдельными реле давления, с отключением-включением частотников.
Как-то так..
Я вот такие шкафы собираю, стоят на объектах..
FILE0436.jpg
FILE0445.jpg