Может кто сталкивался с такой задачей:
Необходимо отправить сообщение о том что ПЛК отключился используя модем ПМ-01.
Может кто сталкивался с такой задачей:
Необходимо отправить сообщение о том что ПЛК отключился используя модем ПМ-01.
Что значит отключился? Пропало питание?
Следить за битом в статистике power status и при его пропаже отправить **** но тут надо пробовать отключаются ли порты при пропаже питания.
В целом я бы ПМ-01 не использовал, есть другие модемы, с дискретным входом в том числе.
ПМ01 работает не стабильно (точнее библиотека для него).
Спасибо за ответ.
Но у заказчика уже есть этот модем. Да именно отключение питания.
power status буду пробовать использовать, но нет уверенности что ПЛК успеет отправить сообщение.
Подскажите модемы с дискретным входом?
Поставить бесперебойник и не париться
как может ПМ01 что-то отправить о ПЛК, если им рулит ПЛК ?
я бы посоветовал посмотреть в сторону терминалов с дискретными входами/выходами на борту. Там вроде есть возможность настроить отправку смс по событию на входе
Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 08.11.2017 в 22:14. Причина: Упоминание конкретных моделей конкурентов
кто к нам с чем-зачем, тот от того и того