У меня беда с этим данфос 51: не могу - помогите тупому! - найти, в какой модбас регистр писать задание частоты. Не подскажете, как вы решили, или у вас только пуск-стоп по модбас?
Спасибо
У меня беда с этим данфос 51: не могу - помогите тупому! - найти, в какой модбас регистр писать задание частоты. Не подскажете, как вы решили, или у вас только пуск-стоп по модбас?
Спасибо
Не знаю, поможет или нет, но пару раз у меня была проблема с обменом ПЛК с частотниками. Один раз - СПК + 5 ОВЕН, второй ПЛК110 + 7 Delta + 1 LS.
Решилась просто - на ПЛК RS-232 плюс преобразователь АС-3. И все - 19200 и 75 метров витой пары. Никаких ошибок.
Видимо помехозащищенность встроенных портов низкая.
Последний раз редактировалось VSU; 31.10.2017 в 21:01.