    у 230-го свой протокол с авторизацией каждые 250 секунд (точно не помню). Чтобы читать его через Ethernet, нужен коммутатор чтобы подключить ПЛК и преобразователь Ethernet-RS485 (лучше по TCP, так как родной Конфигуратор счетчика умеет работать только поверх TCP), можно и по UDP типа C2000-Ethernet от Bolid, но тогда не будет работать родная программа, не будет работать родной OPC сервер, только самим писать обмен.

    Mercury 230, 206 не имеет Modbus протокола, у него только расчет контрольной суммы такой же, как у Modbus, больше никаких общих
    вещей.

    Через scada всегда можно, если она имеет поддержку OPC сервера, просто надо установить коммутатор Ethernet + преобразователь, это выйдет в несколько раз проще, чем писать обмен на ПЛК ради одного счетчика.
    Хотя много зависит от задачи, если например не единичный случай, то стоит и помучаться.
    Последний раз редактировалось melky; 10.10.2017 в 11:36.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 16:17
  4. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 09:47
  5. Опрос ПЛК110 по RS485
    от SStas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •