Сообщение от
melky
У меня один вопрос, вам не все равно кто из них 1, кто 2 а кто 3 ? ну нафига себе (и насосам) забивать голову ненужной нумерацией по порядку ?
Есть.
1 - количество насосов - банальная битовая маска
2. - аварийный или остановленный (опустили автомат питания с допконтактом, выбило по кз и т.д.) исключаем из битовой маски
3. остальные, кто в работе, в битовой маске включены и меняются по времени из включенных
4. при необходимости добавляем второй, третий опять же из включенных в битовой маске.