А полная маркировка прибора какая ?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Здравствуйте! Получили жарочный шкаф (крематор), сбили настройки на ТРМ1 щитового исполнения, т.е. сбросили через 118 на заводские. Насколько запомнили была Т уст=500, а дельты=50 т.е. горелка нагоняла температуру ~ 550, потом отключалась и где-то 380-400 гр. снова включалась. Сейчас при Туст.=500 Д=50 нагоняет температуру до 180-200 гр. отключается и при 160 начинает работать, т.е работает неправильно. Марка датчика т.е. по параметрам относится к ТХА(К) и в меню b1-0 надо установить 05. Но при установке параметр К выдал [--]- обрыв. Где мой прокол, помогите.
Последний раз редактировалось yuricojan; 02.10.2017 в 21:23.
Добрый день. Для начала добейтесь правильных показаний температуры. Поверьте датчик и его соединение. +должен идти на вход Х2 - на вход Х3 Код 05 правильный.
Что Вы подразумеваете под "сбросили через 118 на заводские." Лично я такое ни разу не делал. Может Вы просто грохнули прошивку а не сбросили на заводские.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
И снова здравствуйте.
В отличии от заводских Вам надо установить:
А1-1=01, по умолчанию стоит OFF, иначе непонятно почему он у Вас вообще что то регулирует.
*А1-3= сколько у Вас может быть минимальная температура, по умолчанию стоит 0, для Вашей ТП -40
*А1-4 = Ваша максимальная температура для Вашей ТП 800
b1-1 =0 Должно быть по умолчанию, но проверьте
b1-2 =1 Аналогично
b1-3 = oFF Аналогично
По датчику:
При типе датчика 04 температуру правильно показывает?
Если правильно, то ошибка или в маркировке датчика или в инструкции. И то и другое может быть.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
При 04 точно не скажу, но при работе факела температуру нагоняет до 180 гр. и отключается. Как вы писали, возможно не соответствие в установках .
Код типа датчика должен быть 05, а не 04.
Основные ошибки:
1. Плохой контакт от линии связи датчик-прибор. Прозвоните линию, для того чтобы исключить обрывы.
2. Ошибка в настройке ТРМ1, сброс на заводские настройки должен был помочь. После сброса, измените только код датчика и проверьте показания.
3. Возможно, перепутали полярность линии. В данном случае у Вас на приборе должны отображаться данные, но при нагреве тем-ра не растет, а падает.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Код типа датчика должен быть 05, а не 04. -потом на сайте ОВЕНа нашел, что за датчик
Сегодня буду пробовать, объект удаленный (у нас 2 ночи)
1. Плохой контакт от линии связи датчик-прибор. Прозвоните линию, для того чтобы исключить обрывы. -от датчика до пульта (и ТРМ1 в нем) ~2 м., был момент когда ТРМ1 показал [ - -], проводок жилы коротил на корпус головки датчика
2. Ошибка в настройке ТРМ1, сброс на заводские настройки должен был помочь. После сброса, измените только код датчика и проверьте показания. -попробуем
3. Возможно, перепутали полярность линии. В данном случае у Вас на приборе должны отображаться данные, но при нагреве тем-ра не растет, а падает.- перекидывали жилы, ТРМка показывала температуру с минусом.