Добрый день ребята. Помогите с вопросом коннекта СП307Б и ПР200. овен.jpg заранее спасибо!
Добрый день ребята. Помогите с вопросом коннекта СП307Б и ПР200. овен.jpg заранее спасибо!
Добрый день.
Готовый пример связи пр200 и СП3хх можете посмотреть тут: http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166
Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
Инженер группы технической поддержки ОВЕН
Посохов Андрей Владимирович
Пробовал по примеру. Пр200 и слейвом и мастером пробовал.
L1ktus
В СП3хх есть одна особенность. Если с панели идет обращение к несуществующим регистрам, то имеете именно такую табличку, которую имеете. Проще говоря - число опрашиваемых панелью регистров должно совпадать с физическим числом (и с адресами, естественно) регистров, организованных для связи в опрашиваемом устройстве.
Пришлите проекты для обоих устройств на support@owen.ru, пожалуйста.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Не стоит забывать про нестандартную "особенность" слева в ПР - нельзя читать больше 12 регистров одной командой Modbus.
А панель очень любит делать групповые запросы на чтение.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post237346
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post231065
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте, хочу соединить плк63(мастер) и сп307(Слейв), и не пойму как в конфигурации плк добавить universal modbas devise, почему-то на какую строчку клавишей мыши не тыкаю, везде строчки "добавить элемент" и "добавить подэлемент" не активны. Может зря стараюсь, и их подключить нельзя? Подскажите, очень прошу...