Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ-151-06 ИИ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Можно узнать каким образом 6-я модификация управляет у вас ЦАПами?
    Дело в том, что там прописано в БУИМах управление 3-х позиционной задвижкой, т.е. одно ВУ выдает сигнал больше, второе ВУ выдает сигнал - меньше.
    Если Вы хотите управлять задвижкой сигналом 4-20мА, Вам необходимо переделать прибор на 1-ю модификацию.
    Уважаемый Сергей если мы переделаем модификацию прибора на 1-ю возможна ли тогда корекция уставки входа№1 по входу №2?

  2. #2

    По умолчанию

    Уважаемый Лео, боюсь возникло некоторое недопонимание...
    Прибор ТРМ151-06 и ТРМ151-05 действительно предназначены для управления по графику зависимости одним параметром по значению второго (строится график) - здесь все верно.
    Самый резонный вопрос - почему 2 модификации...
    ТРМ151-06 предназначена для управления клапанами с импульсным управлением - больше\меньше... приоткрыть призакрыть...
    Вам необходима 05 модификация - с этой модификации прибор как раз предназначен для управления клапанами с аналоговым приводом (в частности привод 4-20мА).
    Самый простой способ - сменить модификацию прибора с помощью конфигуратора (но надо связать прибор с ПК). Если такой возможности нет, и находитесь в Москве, или не далеко - подъезжайте к нам - мы сменим модификацию.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Уважаемый Лео, боюсь возникло некоторое недопонимание...
    Прибор ТРМ151-06 и ТРМ151-05 действительно предназначены для управления по графику зависимости одним параметром по значению второго (строится график) - здесь все верно.
    Самый резонный вопрос - почему 2 модификации...
    ТРМ151-06 предназначена для управления клапанами с импульсным управлением - больше\меньше... приоткрыть призакрыть...
    Вам необходима 05 модификация - с этой модификации прибор как раз предназначен для управления клапанами с аналоговым приводом (в частности привод 4-20мА).
    Самый простой способ - сменить модификацию прибора с помощью конфигуратора (но надо связать прибор с ПК). Если такой возможности нет, и находитесь в Москве, или не далеко - подъезжайте к нам - мы сменим модификацию.
    Большое спасибо за своевременную и квалифицированную помощь Андрей! Действительно после смены модификации на 5 и соответсвующих настроек в конфигураторе выходной ЦАП заробатал и стал выдавать заветные 4-20 mA
    Респект!!!!!!