    Установлены 2 причины перехода в стоп:
    1. Кнопка - лечится баттоном, в 110 пофиксено.
    2. Программа лезет в служебную область памяти (указатели, непоименованные переменные в конфигурации, выход за пределы массивов) - лечится правильным написанием программы.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #2
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Владислав! Я не совсем понял, что значит непоименованные переменные в конфигурации. Т.е. все ненужные мне переменные в конфигурации надо мне специально обозвать, и не оставлять по умолчанию?
    Пишу на Assembler-е за еду

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    что значит непоименованные переменные в конфигурации. Т.е. все ненужные мне переменные в конфигурации надо мне специально обозвать, и не оставлять по умолчанию?
    Не обращаться из POU к конфигурационным переменным по их АТ-адресам.