Цитата Сообщение от GAD Посмотреть сообщение
Передо мной стоит задача передать по протоколу Modbus с помощью universal device один раз булевское значение ... вроде бы есть там такой параметр как Working Mode ставлю ему значение by command ... в саму команду записую FF ... помогите разобраться в перечне команд ... потому как вроде бы эта не работает как надо (((
и еще ворос ... если в одном ModBus (Master) я использую несколько universal device ... они не будут конфликтовать?

и вообще возможно просмотреть те данные которые он передает ... и естественно ответы которые он получает ...
Не видя вашего проекта можно сказать только, что команда FF работает как-надо. Если все корректно сделать. Покажите, пожалуйста, проект, тогда можно что-то советовать.
Вы можете использовать несколько Universal modbus device, и даже обращаться с их помощью к разным данным одного и того же слэйва. Здесь никаких перпятствий нет.