Доброго времени суток!
Преамбула:
Маленький реактор (варочный котел) имеет два датчика ДТС (пт100), один температура стенок, другой - температура среды. У каждого своя уставка. Стенки нужно греть по ПИД-закону, а температуру среды - тупо вкл/выкл. Уставка стенок - всегда выше уставки среды
Есть в наличии ПЛК-73, два выхода Т.
Попытался потренироваться, собрать подобную логику на ПЛК. Можно ли таким образом (см. файл) решить вопрос? Вроде программа не ругается, в живую не "заливал", ПЛК под рукой. Не пинайте сразу, я только учусь.
Вложение 33087
Спасибо,