Цитата Сообщение от in37usd Посмотреть сообщение
фирма предлагает так:

https://zetlab.com/opisanie-protokol...ley-zetsensor/

но там расчет CRC16 c помощью двух массивов данных в 16 разрядном формате
так сразу возникает вопрос

- какой формат данных ПЛК110 "примет" 16 разрядный формат массива?
в принципе этот массив можно преобразовать в тип данных INT
или лучше считать CRC16 по другим программам?
или еще вариант какой получше?
принято решение закупить именно эти датчики
Вам не описание протокола нужно выкладывать, а таблицу регистров, которые нужно опрашивать с датчика. Овеновские контроллеры работают с модбас, поэтому создавать собственную реализацию не обязательно