Умиляет предохранитель на 3,15А. Зато уцелел. Пробой конденсатора, видимо, и послужил запальником.
Умиляет предохранитель на 3,15А. Зато уцелел. Пробой конденсатора, видимо, и послужил запальником.
В моем ТРМ1 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25664&page=2 однополупериодный выпрямитель, но предохранитель на 2А стоял
Подскажите, пожалуйста, марку и номиналы следующих деталей по схеме современного 2ТРМ1: FU1, DA2, DA9, L2, L3.
Дроссели в моём имеют позиционные номера L2, L3, полоски - жёлтая, фиолетовая, золотистая, серебристая.
Микросхемы тоже пронумерованы иначе, DA3 - TOP242PN, у оптрона номера не видно. DA2, DA9 - вообще не вижу.
Посмотрел еще на нескольких приборах. Насколько разглядел FU1 - 1A, DA2 оптрон EL3H7, DA9 управляемый стабилитрон типа 431 (на одних надпись TAIS, на других TAI3). Дросселя L2, L3 судя по цветным полосам на 4,7µH. Заказал запчасти, попытаюсь отремонтировать, скопилось несколько штук с взорванными DA3 - TOP242PN.
На двух приборах поменял вышеозвученные FU1, DA2, DA3, DA9. Приборы заработали, но с более низким напряжением на выходах блоков питания.
На исправном приборе блок питания выдает напряжения 5,7В и 27,8В. На ремонтируемых 4,7В и 25,0В на одном и 4,4В и 21,3В на другом приборе.
На управляющем выводе стабилитрона DA9 2,5 В на исправном приборе, на ремонтируемых 1,8В и 1,9В. Попытался поднять напряжение путем изменения сопротивления делителей R10 и R11, напряжение не поднимается. Возможно стабилитроны "левые" пришли от китайцев.
Но с другой стороны приборы работают (правда с чуть пониженной яркостью индикатора), метрология в норме по обоим каналам. Поставил на прогон.
Когда-то с три года назад у меня сгорели три САУ-У Овеновские.Тоже скачок напряжения.Что полетело-в высоковольтной цепи конденсатор танталовый,стоит возле ТОП,номинал не помню.Причем косячил только при включении.Утечка при повышении напряжения.Диод шоттки,все ТОПы целые.Еще на одном стабилизатор 24в пробил.На выходе возле реле пробило диоды.И все .
Где-то тут об этом я писал,с номиналами и расположением.