Тема: ПЛК 110-60 [M02] - ограничение по Modbus через конфигуратор?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Владислав, появились еще вопросы.

    Теория с размером файла конфигурации в 100 кБайт, имеет, пример, показывающий, что это не совсем так.
    Прикрепляю проект TestRegsCount2Slave.pro - это проект, полученный из выкладываемого ранее добавлением второго слейва Modbus (slave).
    Во втором слейве сейчас сконфигурировано 200 dwordов. Размер пустого проекта (только конфигурация) составляет 122 444 байт, что явно больше 100 кБайт.
    Но при этом данный проект успешно работает.
    Прошу дать пояснения.
    4. Какое ограничение размера конфигурации для ПЛК110 старой модификации (прошивка 2.15.9).
    При 100кБайт контроллер ведёт себя корректно. Всё, что выше, будет вызывать пробьемы. Увеличьте количество переменных, добавьте код и контроллер может отключить отдельные порты, перезагружаться и отказываться подключаться к CODESYS.
    Для старых контроллеров ограничение 25кБайт, на сайте это указано.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    При 100кБайт контроллер ведёт себя корректно. Всё, что выше, будет вызывать пробьемы. Увеличьте количество переменных, добавьте код и контроллер может отключить отдельные порты, перезагружаться и отказываться подключаться к CODESYS.
    Для старых контроллеров ограничение 25кБайт, на сайте это указано.
    Сергей, дайте, пожалуйста, ссылку. Не могу найти где это указано.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Сергей, дайте, пожалуйста, ссылку. Не могу найти где это указано.
    Пожалуйста: http://www.owen.ru/catalog/programmi...k_100/46885663
    Вот информация из РЭ: 2017-08-25_10-56-23.png

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Она оказывается больше 100 кБ, а именно 122 кБ. Но проект работает. Значит не совсем корректно говорить, что конфигурация должна быть не более 100 кБ.
    С размером конфигурации до 100кБ ПЛК ведёт себя корректно. Всё, что выше используйте на свой страх и риск. О последствиях я уже рассказывал:
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    При 100кБайт контроллер ведёт себя корректно. Всё, что выше, будет вызывать проблемы. Увеличьте количество переменных, добавьте код и контроллер может отключить отдельные порты, перезагружаться и отказываться подключаться к CODESYS.

Похожие темы

  1. Конфигуратор vs modbus.lib
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 14:54
  3. Modbus TCP через конфигуратор
    от Newcomer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 13:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •