  1. #31

    По умолчанию

    То же самое.
    Возможно, в самих контроллерах глюки?
    У меня "украинская" версия.
    Попробовать хочу по Ethernetу связь.
    Но тут в документации вообще голяк, похоже.
    Какие подмодули куда добавлять, 8битных подмодулей вообще не нашел.
    Где это почитать можно?

  2. #32

    По умолчанию

    Хочу узнать IP-адрес Слейва.
    Где искать этот PLC-Browser?
    Кстати, столь большое число обращений на форуме свидетельствует о "недружелюбной" документации. Стоит продолжить ее "вылизывать". Чтобы не превратить Ваши ПЛК в маргинальные приборы, с узким кругом потребителей. Все же потенциальные покупатели в Москву на курсы не поедут. Проще будет найти импортный аналог.
    Поймите меня правильно, это не претензия, это доброжелательный совет.

  3. #33

    По умолчанию

    ПЛК-Барузер нашел.
    Но как увидеть IP-адрес из него не ясно.

  4. #34

    По умолчанию

    filedir
    на внутреннем диске ПЛК есть файл local_adress.dat
    В нем все настройки Ethernet.
    Через CoDeSys - Login - Read File From PLC и Write File To PLC
    когда то сам проходил через это...
    файл текстовый.

  5. #35

    По умолчанию

    К сожалению было такое упущение.
    В документации мы добавили работу с PLC Browser.
    Работает только если установлена связь CoDeSys-ПЛК.
    Открываете PLC Browser и в верхнем меню пишете ? и нажимаете Enter
    Контроллер выдает все возможные команды - как считывание так и запись.

  6. #36

    По умолчанию

    Сорри-сорри, сам нашел описания ПЛК-Браузера.
    Все ясно.

  7. #37

    По умолчанию

    Та же фигня и по Ethernetу:
    Когда дело ограничивается одним 8-битником все Ок.
    Если добавить второй, то, в проекте Мастера, второй 8битный модуль входов точно отражает состояние первого (т. е. в результате отражает состояние битов первого байта нулегово регистра Слейва).
    При добавлении 8битников далее, в обоих проектах (для Слейва и для Мастера), на изменения битов первого регистра Слейва, биты в Мастере, соответствующие первому регистру, не реагируют.

  8. #38

    По умолчанию

    имеется ввиду, когда заливаю это в железо и начинаю включать на Слейве биты для проверки, и проверять реакцию на Мастере.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Станислав извините, я в курсе только части диалога, Вы не пробовали загружать какой либо проект из опробованных ранее. К примеру с этого же форума? Или проблема остается с любым проектом?
    У меня к сожалению только 1 контроллер, нет возможности соединить между собой именно контроллеры, но с любыми другими устройствами таких проблем не замечал.

  10. #40

    По умолчанию

    У меня в железе только эти два ПЛК150-220.И-М.
    Мне их нужно понять и наловчиться настраивать сетку, перед тем как закладывать этот ОВЕН в свои проекты.
    Полагаю, что найти "какой либо проект из опробованных ранее" на сеть из двух таких приборов мне не удастся, потому что просто на практике нет смысла два одинаковых ПЛК сеткой соединять. Логичнее в таком случае взять ПЛК+МДВВ.