Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
Именно со следующим и в ОЛ можно соединить простой связью.
Но в вашей схеме есть как минимум 1 цикл, и тут ОЛ резонно требует линию задержки.
То, что вы её воткнули между D-триггерами это лишь ваш выбор. Можно было (и, скорее всего, логичнее было бы) и после них


Можете простой пример сделать на одном-двух-трёх Д-триггерах, на котором было бы видно, что "ОЛ работает не так"?
По-моему, ваш пример с цепочкой Д-триггеров лишь подтверждает то, что ОЛ работает верно (требует задержку), а вы не понимаете смысл этой самой задержки и ставите её куда попало.
Соединить в железе инверсный выход Д-триггера со входом данных это так делают для получения Т-триггера, ничего плохого в этом нет, а что регистр сдвига, не кольцевой из Д-триггеров неадекватно работает уже много лет всем известно, неоднократно вопросы задавались(я участвовал в обсуждении в таких темах) и палец о палец не стукается, ни чего не исправили за много-много лет!