Цитата Сообщение от Vlad$13 Посмотреть сообщение
Уважаемые разработчики! А почему нельзя в паспорте на датчик указать НСХ? Ведь судя по инструкции на прибор ТРМ 202 тип датчика 50М можно выставить г426 и г428.
Когда-то давно, когда еще только развалился СССР в России был НСХ датчика 50М, у иностранцев Cu50 и немного отличались характеристики. Собственно разница между ними не очень большая. На шильдике датчика указывают или альфу=(Сопротивление при температуре 100 гр минус сопротивление при температуре 0 гр.)/ сопротивление при температуре 0 гр. (a=(R100-R0)/R0) или W= Температура при 100 гр./Сопротивление при 0 гр. (W=R100/R0). Есть градуировочные таблицы в которых указывают значение сопротивление при различных температурах.
Вроде бы ничего не напутал).