6-01 и 3-11 устроили очень даже! спасибо...
6-01 и 3-11 устроили очень даже! спасибо...
Здравствуйте, можете более подробно описать процедуру? У нас ПЧВ3 на 75 кВт. Реализуем алгоритм - поддержание заданного давления (из руководства по проектированию). Критичен обрыв обратной связи. В идеале бы, конечно, в параметре 6-01 выбрать (1) "зафиксировать выходную частоту" (Freeze output), но к сожалению, не работает. При обрыве ОС, ПЧ разгоняет двигатель до максимума. Также пробовали в параметре 6-01 выбрать (3) "фиксированная частота" (Jogging), а в параметре 3-11 указать определенную частоту, но это тоже не сработало. Вероятно что-то упускаю.
Добрый день! Спасибо! Попробую.
Реализовал предлагаемую Вами логику. К сожалению, не сработало. Возможно нужно что-то изменить в событии запуска (оставил по умолчанию [39] - команда пуска)?