Цитата Сообщение от Verbi Посмотреть сообщение
Проект изначально делал под ПЛК63, потом сменил таргет на ПЛК73- в этом может быть проблема?
Вполне. Надо сделать сброс проекта и полную перекомпиляцию.


Цитата Сообщение от Verbi Посмотреть сообщение
2. Для ФБ Integral на временной вход надо подавать не константу цикла, а время реальной задержки между циклами, см. ФБ PID в util.lib- можно чуть подробнее или небольшой пример?
Откройте в CDS util.lib. Посмотрите, как в ней реализован ФБ PID.