Показано с 1 по 10 из 44

Тема: ПЛК110.60-М + МУ110-6У. Ступеньки на выходе МУ110-6У.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1. Передача WORD в 6У идет старшим байтом вперед. Переставьте местами элементы массива.
    2. Измените процедуру обмена, Вы не даете работать библиотечной ФБ.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Это известно. Но буфер подключается после его наполнения, т.е. в каком порядке я его наполняю не имеет значения.
    Проверил - не помогло.
    2. Что Вы имеете ввиду, расскажите, пожалуйста, поподробнее.