Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Самый простой вариант понять где проблема, вместо OPC подключить через преобразователь программу на компьютере и послать посылки по нужным адресам, если проблема уйдет, значит проблема в OPC, если останется то или в программе или реле. Если есть необходимость, могу я проверить удаленно через TeamViewer, но нужны действия с Вашей стороны, а так сообщений много но нет ни скринов ни исходников.
    Это то и было сделано, при чем с использованием 2 разных ОРС серверов, ОВЕН ОРС и Master OPC сервер, результат одинаков в обоих случаях

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Это то и было сделано, при чем с использованием 2 разных ОРС серверов, ОВЕН ОРС и Master OPC сервер, результат одинаков в обоих случаях
    Все это абсолютно бессмысленно - если бы ПР не работало в хлам, то это было бы видно сразу. А если можно зайти в системное меню например, то значит ядро и экран работают нормально, а представить себе сложную неисправность "отторжение OPC сервера" затруднительно. Ведь весь этот интерфейс связи реализован программно - выгорела часть кристалла что ли? Тут либо:
    - программа пользователя (возможно какое-нибудь переполнение, флаг прописался в энергонезависимую память);
    - аппаратно подох интерфейс 485 (если вообще нет связи);
    - проблема вообще не в ПР.
    Не вижу какие еще причины вообще могут быть.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Все это абсолютно бессмысленно - если бы ПР не работало в хлам, то это было бы видно сразу. А если можно зайти в системное меню например, то значит ядро и экран работают нормально, а представить себе сложную неисправность "отторжение OPC сервера" затруднительно. Ведь весь этот интерфейс связи реализован программно - выгорела часть кристалла что ли? Тут либо:
    - программа пользователя (возможно какое-нибудь переполнение, флаг прописался в энергонезависимую память);
    - аппаратно подох интерфейс 485 (если вообще нет связи);
    - проблема вообще не в ПР.
    Не вижу какие еще причины вообще могут быть.
    1. Программа пользователя: 6 сетевых переменных и 6 полей вывода напрямую привязаные к сетевым переменным. какое нафиг переполнение??? Кроме того перезаливалась прошивка ПР
    2. Интерфейс 485: прибор опрашивается, за исключением того что целочисленые переменные ограничены диапазоном от 0 до 255, и это при том что теги в формате word, то есть при отправке чисел от 1 до 255 все выводится правильно а начиная с 256 начинает возвращать значения по кругу 256=0, 257=1, 258=2, .....511=255, 512=0 513=1 и так далее. а в случае проекта с переменными типа float ПР вовсе не выводит ни каких значений.
    3. 2 разных компьютера, 2 разных ОРС сервера, куча попыток добиться нормальной работы, проблема та же

    Остается вариант с дефектом самой ПР, и дефект кристалла не исключение

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    1. Программа пользователя: 6 сетевых переменных и 6 полей вывода напрямую привязаные к сетевым переменным. какое нафиг переполнение??? Кроме того перезаливалась прошивка ПР
    2. Интерфейс 485: прибор опрашивается, за исключением того что целочисленые переменные ограничены диапазоном от 0 до 255, и это при том что теги в формате word, то есть при отправке чисел от 1 до 255 все выводится правильно а начиная с 256 начинает возвращать значения по кругу 256=0, 257=1, 258=2, .....511=255, 512=0 513=1 и так далее. а в случае проекта с переменными типа float ПР вовсе не выводит ни каких значений.
    3. 2 разных компьютера, 2 разных ОРС сервера, куча попыток добиться нормальной работы, проблема та же

    Остается вариант с дефектом самой ПР, и дефект кристалла не исключение
    Такое поведение на всех регистрах, насколько проект большой по объему, какое время цикла, на какой скорости идет работа по интерфейсу, если создать простую программу с чтением или записью одного регистра с выводом на экран поведение реле не изменяется, пробовали настройки интерфейса менять (скорость, задержки)?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Такое поведение на всех регистрах, насколько проект большой по объему, какое время цикла, на какой скорости идет работа по интерфейсу, если создать простую программу с чтением или записью одного регистра с выводом на экран поведение реле не изменяется, пробовали настройки интерфейса менять (скорость, задержки)?
    Я уже перепробовал все варианты, скорость передачи и так практически ниже некуда 9600, время цикла 1000мс, такое поведение на всех регистрах (для целочисленых с 512 до 517, для чисел с плавающей запятой с 512 до 522) и с одним регистром, ввод значений и с программы и ручным вводом значений в ОРС сервер.......
    Вариант с целочислеными переменными word.zip
    Вариант с переменными с плавающей запятой float.zip

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Relaymen Посмотреть сообщение
    Я уже перепробовал все варианты, скорость передачи и так практически ниже некуда 9600, время цикла 1000мс, такое поведение на всех регистрах (для целочисленых с 512 до 517, для чисел с плавающей запятой с 512 до 522) и с одним регистром, ввод значений и с программы и ручным вводом значений в ОРС сервер.......
    Вариант с целочислеными переменными word.zip
    Вариант с переменными с плавающей запятой float.zip
    Даже не знаю, никогда с таким не сталкивался, когда будете отправлять в сервис опишите неисправность подробно. Еще, как вариант, переставить сетевой интерфейс в другой слот и там проверить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Даже не знаю, никогда с таким не сталкивался, когда будете отправлять в сервис опишите неисправность подробно. Еще, как вариант, переставить сетевой интерфейс в другой слот и там проверить.
    Тоже проверялось, и слот менялся и интерфейсная плата ПР-ИП485 менялась

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •