Контроллер видит модуль - значит подключено правильно и если АйСиПидас читает, то тем более. Осмелюсь предположить, что проблема в другом: RTU или ASCII, разная организация правил запрос-ответа, оттого и не читаются АДАМЫ.
АДАМЫ раньше, как сейчас не знаю, были только с ASCII, А ICP у вас в проекте видимо с RTU-были и "подхвачены" встроенными драйверами Телемеханики, на ASCII, как я понял нет готового функционала опроса.
Рецепт : искать в настройках АДАМОВ изменение на RTU, или можно попробовать цепануть их через ОPC-сервер, бесплатно можете попробовать этот: http://www.owen.ru/catalog/36242946, или можно еще Лектус , а Телемеханику через OPC-клиент добавьте ( там вроде , как автопоиск даже есть)
Написано в мануале, что есть RTU
Но вот заметил что не стояла галочка контрольной суммы в настройках адама.. Из-за нее может быть? Просто нет счас возможности физически проверить
Сорри, не актуально.. Выбор на протоколе Modbus не возможен
Тогда остаётся только ОРС
Opc, не подходит. К тому же менеджер овена клятвенно заверил, что они в связке работают
не подходит по требованию заказчика
Вы бы сначала попробовали орс, других вариантов - простых, по крайней мере в этом случае - вряд ли найдется.