Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Как правильно делать modbus RTU в проекте?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...dbus_v.1.0.pdf а что из этого документа не понятно конкретно?
    Многое непонятно.
    1. Этот документ про СПК. Или для ПЛК-323 он тоже годится? В документе об этом ни слова. В документации по контроллеру тоже.
    2. Т.к. у меня не модуль OWEN, а посторонее изделие, то, как я понял шаблонный способ не годится. Я прав или нет?
    3. При попытке использовать "Стандартные средства конфигурирования (Modbus RTU)" я получил указанную ошибку. Эти средства не рабочие?

    Теперь пробую через библиотеку MODBUS.
    Я могу быть уверен, что остаток от этого руководства рабочий?


    Попробовал через библиотеку. Тоже не работает чтото...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось SlavikP; 06.06.2017 в 09:59. Причина: Добавлено по работе с библиотекой

Похожие темы

  1. Помогите в первом проекте
    от Brewer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 07:04
  2. Замена модели в проекте
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 20:04
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 09:48
  4. Обычное меню в проекте
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 23:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •