    По умолчанию ПД100-ДВ и ТРМ201

    Имеется ТРМ201 и датчик вакуума ПД100-ДВ0,0025-811-1,0 (выход 4-20мА).
    Необходимо поддерживать разряжение 0,67кПа.
    Прибор будет отображать информацию в кПа. Режим работы - охладитель, т.к. вакуумный насос откачивает воздух.

    Какие параметры in.L и in.H установить в приборе?
    Каков шунт необходим (установил 100 ом)? /в паспорте на датчик указано сопротивление 500ом при напряжении 24в, а в паспорте прибора -100 ом/

    Параметр in.H (верхний предел измерения датчика -2,5кПа) устанавливаю -2,5.
    Какой установить нижний передел? Атмосферное давление 101 кПа?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день.
    2.1.2 ȼɟɪɯɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
    Верхний предел измерения (ВПИ) давления среды зависит от типа
    давления.
    Диапазоны верхних пределов для однопредельных преобразователей
    приведены в таблице 2.1.
    Нижний предел измерений преобразователей равен либо нулю, либо
    нижнему предельному значению.

    Выдержка из РЭ. http://www.owen.ru/uploads/re_pd100_1499.pdf

    Шунт 100Ом. При 24В добавочного сопротивления не надо.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Получается, что данным датчикам невозможно обеспечить поддержание давления на уровне 0,67кПа? (Данный датчик в соответствии с техзаданием посоветовали в службе поддержки овна)

    Верхний предел...............Нижний предел..................Уставка................... .....Атмосферное давление
    -2500 Па...........................0 Па.........................670 Па.............................101000 Па

    Еще в службе поддержки сказали, что они (датчики) как бы симметричные и вроде можно поставить НПИ на уровне 2500 Па
    Последний раз редактировалось Дмитрий_Н; 31.05.2017 в 08:08.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. Насколько я понял Вы измеряете РАЗРЯЖЕНИЕ. Датчик у Вас рассчитан на РАЗРЯЖЕНИЕ от 0 до 2500Па.
    4мА соответствует 0Па
    20Ма соответствует 2500ПА. Вы выставляете верхнюю границу без минуса 2500Па. Для одарённых операторов сверху напишите слово РАЗРЯЖЕНИЕ.
    И уставку задаёте 670Па тоже без минуса.
    И режим работы ТРМ должен быть НАГРЕВАТЕЛЬ.

    Можете и с минусами работать, всё точно также, нижняя 0, верхняя -2500, тогда и уставка должна быть -670. Но поверьте, неодобств с минусами больше. Забудете в уставке минус и не заведётся.
    ТРМ по большому счёту всё равно, что на индикаторе, он обрабатывает токовый аналоговый сигнал. А интерпретация в знакомые цифры - это только из уважения к Вам.
    И режим работы ТРМ всё равно должен быть НАГРЕВАТЕЛЬ.
    Отличия режимов.
    При НАГРЕВАТЕЛЕ исполнительное устройство включается, если измеряемый (изменяемый) параметр меньше уставки. Поскольку у Вас изначально параметр (разряжение) (0) меньше уставки (670), то Вам нужно включить отсос чтобы достичь уставки. Значит Нагреватель.
    При ХОЛОДИЛЬНИКЕ ИУ(исполн. устр.) включается при превышении уставки. Что в данном случае Вам не подходит.
    Извиняюсь если излишне подробно изложил.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте, только что общался с менеджером, действительно поставили не тот датчик. Датчик поставили на РАЗРЯЖЕНИЕ. А надо было на избыточное давление, близкое к 0, т.к. необходимо поддержание давления на уровне 0,67кПа. И еще сказали что датчик никакой не симметричный, а действительно меряет от 0 до -2,5кПа.
    Прибору действительно все равно, я сам указываю границы диапазона, но если их неправильно установить, то и показания будут соответствующие (неправильные).

    Насчет ТРМ в режиме ОХЛАДИТЕЛЯ тоже работает, если поставить параметр состояние выхода в режиме ошибка в положение ОН. Вакуумный насос при включении сразу начинает откачивать и останавливается на значении уставка-гистерезис

    Большое спасибо за советы, приму к сведению, сейчас настаиваю на замене датчика на правильный

Похожие темы

  1. ПД100-ДГ1,6-137-0,5.30
    от DlordD в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 10:15
  2. ТРМ201
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 09:23
  3. ПД100 И.11
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 20:30
  4. ПД100
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 10:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •