Цитата Сообщение от Airh Посмотреть сообщение
Норм. попробовал два прибора подключить. Получилось- настраивается быстрее чем читается "как настраивать". Все параметры ( токи напряжения, мощности и др.) со счетчика в Телемеханике показывает, но из энергоанализа профили, какие-то не такие , как надо, я бы даже сказал неправильные . что не так?
Если читаете параметры измерений с прибора учета значит находитесь на правильном пути. Насколько я понял из вопроса - у Вас стоит демоверсия SCADA Телемеханика ЛАЙТ. В демоверсии есть только два ограничения :
1. 2 часа непрерывного опроса на абсолютно любое количество тэгов(сигналов), с последующим ручным рестартом, если надо еще - этого времени вполне достаточно для проверки работоспособности и отладки создаваемого проекта.
2. Как раз получасовые профили мощности с последующим отчетом по форме энергосбытовой компании, поскольку большинству заказчиков они нужны как раз для передачи а не анализа, то деморежим рандомно их искажает. Лечится путем приобретения лицензии на нужное количество приборов : http://www.owen.ru/catalog/20561258