Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Таймер TOF

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Но ведь TOF запускает отсчет времени по спаду выходного сигнала

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,460

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Но ведь TOF запускает отсчет времени по спаду выходного сигнала
    Может Вам надо чтобы по второй кнопке мгновенно выключалось, тогда как-то так:

    Таймер.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.05.2017 в 12:01.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Все вроде правильно, но сам TOF продолжает считать, а мне по кнопке сброс
    нужно чтобы он обнулился.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,460

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    Все вроде правильно, но сам TOF продолжает считать, а мне по кнопке сброс
    нужно чтобы он обнулился.
    Используйте таймер задержки включения совместно с инверторами, он мгновенно сбрасывается!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kip-pribor Посмотреть сообщение
    а мне по кнопке сброс
    нужно чтобы он обнулился.
    это достигается подачей на вход IN FALSE и одновременно на вход PT 0 секунд
    Т.е использовать два SEL-а от сигнала сброса, на одном передавать вход старта либо сброса, на другом селекторе, заданное время либо ноль
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    это достигается подачей на вход IN FALSE и одновременно на вход PT 0 секунд
    Т.е использовать два SEL-а от сигнала сброса, на одном передавать вход старта либо сброса, на другом селекторе, заданное время либо ноль
    в продолжение, моя схема, как я это вижу (период 10 секунд)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl tofer.owl (349.3 Кб, Просмотров: 35)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  3. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •