Добрый день, планирую подключить модуль МВ110-1ТД к существующему весовому дозатору. Родной АЦП сгорел. На дозаторе установлены три тензодатчика, через коробку. Датчики компании Penko UTL 300. Смущает, что в инструкции к датчикам написано НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 10V DC, МАКСИМАЛЬНОЕ 15V DC. У модуля МВ110-1ТД питание 2,5 V DC. Обратился в саппорт ОВЕН, сказали что работать не будет, подходят только датчики с питанием 2,5 V DC. Я таких не встречал. А здесь смотрю коллеги подключают китайские тензодатчики также с питанием 10-15 В. Прошу совета у практиков: будет работать связка МВ110-1ТД + тензодатчик с номинальным питанием 10В.