Сообщение от
Трофимов Артем
кто опрашивает ПЛК по TCP? используются ли там групповые запросы, какой тогда длины группы, какова цикличность опроса?
modbus master'a на первом интерфейсе имеют цикличности в 100 мс. а параметров в каждом device у Вас прилично. запрос 1 регистра на скорости 9600 составляет 36.4 мс. у Вас шина получается сильно перегружена с такими настройками.
как часто необходимо опрашивать частотники? модуль аналогового ввода наш? по регистрам напоминает МВ110-8А. какие у него настройки? даже если все по току или напряжению - время обновления одного входа тогда составит 0.4 с.
а если просуммировать то 3.2 секунды весь модуль обновляет данные. чаще опрашивать его не будет смысла.