Цитата Сообщение от genezis Посмотреть сообщение
Хочу поделится своим шаблоном для работы ОВЕН ПР200 (режим Master) и модулем МВ110-224-1ТД. В моем случае, пришлось поиграться с "Периодом опроса" и "Таймаутом ответа" (300 и 100 мс соотв.), чтобы читались корректно все регистры.
Также обратите внимание, что в Owen Logic нужно поставить галочку "Старшим регистром вперед", и не забыть переставить перемычку на сетевой плате в ПР200 в режим Master (по умолчанию стоит Slave).
Скачал , не смог найти расширение ".owl" шаблон с модулем МВ110-224-1ТД ?