Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Модуль вывода МУ110 в codesys

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Deins.
    Рекомендую работать с битовой маской выходов. Она доступна в регистрах 97 и 98 соответственно. Добавляете 32bit output module и даете ему имя, например, Outs. Далее в коде можно обращаться к выходам модуля:
    Outs.0:=TRUE; (*Замкнуть 1 выход*)
    ...
    Outs.31:=TRUE; (*Замкнуть 32 выход*)
    Проект во вложении